土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 喷淋问题?

喷淋问题?

发布于:2003-08-18 18:20:18 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
二类高层住宅(18层住宅),下面三层地下室,带的商铺是否做喷淋?头痛啊,奇怪的地形?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • water-989
    water-989 沙发
    谢谢

    2003-08-18 22:59:18

    回复 举报
    赞同0
  • blue_wind
    blue_wind 板凳
    商店如果在地下室,面积超过500m2要作喷淋。
    我想你所说的应该是底层是店面,二~十八层是住宅,这种情况严格来说应是一类商住楼,因为十八层肯定超过50m,不管底部有几层是商店或商场,都算是商住楼,哪怕只有一层,
    我们这边消防部门一般将这种情况(底层是店面,二~十八层是住宅)归结为两类来处理,小开间店面归为二类高层普通住宅,大开间商场的归为一类商住楼。
    如果消防部门已经同意你将其定义为二类高层普通住宅,那商铺可以放心的不要做喷淋。
    另外提醒的是三层地下室要根据用途来决定是否要设置喷淋,一般是逃不了。
    2003-08-18 19:35:18

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 706 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于规范、关于论坛

我在 建筑给排水分论坛浏览时发现,有些问题并不是很值的大家去花时间去讨论,而首先应该自己去看规范,看清楚才做;可似乎有些同行不管怎么样,直接拿到上面来,问:-------------。做不做消防---------或-----------的流量是多少啊?似乎这并不是我们现在应该讨论的,如果规范中是有疑惑的,大家是应该讨论,而对于那些直接问怎么做的或是多少的,我建议斑竹将其删掉,这不是我们说想要的,我想设计应该是首先自己动脑子,这才会提高自己的水平,希望斑竹把偶们的论坛建设的更好,谢谢!!!

回帖成功

经验值 +10