土木在线论坛 \ 电气工程 \ 市政公用工程 \ 电缆过马路的保护管,钢管,壁厚要求在哪里规范上有?

电缆过马路的保护管,钢管,壁厚要求在哪里规范上有?

发布于:2011-10-21 11:28:21 来自:电气工程/市政公用工程 [复制转发]
如题,在线等回答。谢谢!

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • qsch
    qsch 沙发
    马路说法有问题,不同地质条件,不同的公路等级横穿的方式和要求不同。
    2014-09-25 00:27:25

    回复 举报
    赞同0
  • qsch
    qsch 板凳
    一般采用3mm的壁厚,镀锌钢管,埋深1.2m或0.8m,不能低于0.8m。参见公路工程安设规范。
    2014-09-25 00:25:25