一个6万多平的大型车库,划分了30个防火分区,每个防火分区均设了排烟风机,现有一总配电箱带各防火分区风机。请问同时使用系数取1还是可以小于1?我认为完全可以小于1,只是找不到可靠的依据,请高手指点。

全部回答(23 )

  • x190925141

    该规范早就废止了,新规范也没有这一条。
    2011-10-25 10:18:25 来自 PC 评论 举报
  • zhoujs2005
    取最大一个防火分区负荷+消防水泵+相邻防火分区负荷之和,即一般考虑三个防火分区负荷
    2011-10-25 09:46:25 来自 PC 评论 举报