土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 00钢管暴露室外,怎么做防冻处理
一个北方项目DN200的钢管暴露室外,冬天需要防冻处理,请教各位大侠怎么做?是否有管道防冻的规范或图集什么的???

全部回答(8 )

  • sunfusuo2003
    只做保温确实不行,不采暖的库房消防管就冻过。
    2011-10-24 08:21:24 来自 PC 评论 举报
  • xilibeer
    DN200的管道不容易冰冻住,如果是常流的话保温就可以了(保温只能延迟冰冻时间,不能防冻),经常不流动的又无人开泄水管的话要看地理位置,问一下当地的做法,是否需要电伴热。我们以前做张家港的一个工程的时候,运行人员就告诉我们DN200及以上的管不需要做电伴热。
    2011-10-23 17:42:23 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.26 万条内容 · 1328 人订阅

猜你喜欢

回帖成功