土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 打开对外的门可否作为排烟口?

打开对外的门可否作为排烟口?

发布于:2011-10-21 09:53:21 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
地下一层的高层住宅,地下一层上首层的楼梯间设计把对外的门口作为自然排烟口,这样可以不?规范有没要求的?

地下室(二期) 防排烟20111011_t3-Model.jpg

全部回复(39 )

只看楼主 我来说两句
  • lqh29039
    lqh29039 沙发

    对外的门是可以作为自然排烟口的,排烟口离疏散口的距离要大于1.5m那个指的是机械排烟口

    2023-03-17 16:27:17

    回复 举报
    赞同1
  • wj-0105214
    wj-0105214 板凳
    cruseo 发表于 2011-10-28 16:44 不管是建规还是高规,1.5米距离要求都是明确了是机械排烟口,即自然排烟口不需要满足1.5米要求但即使如此 …比较赞成这种做法
    2013-01-30 17:23:30

    回复 举报
    赞同1