发布于:2011-10-20 23:17:20
来自:建筑结构/混凝土结构
[复制转发]
关于少墙框架,在设计中应用越来越多,所以2010版规范更加明确了设计方法。具体可以查看抗震规范6.1.3条,6.5.4条及其条文说明,高层规程8.1.3条及其条文说明。
抗震规范6.1.3条,规定了少墙框架的框架和剪力墙抗震等级,6.5.4条规定了其剪力墙的设计方法。
高层规程8.1.3条,规定了少墙框架的最大适用高度,框架的抗震等级和轴压比。
综合以上两本规范,均未明确框架的设计方法。以抗规来说,在执行表6.3.7-1时,是按框架结构的柱还是框剪的柱设计?在执行抗震规范6.2.2,6.2.5条时,也有选择的问题。
根据抗震规范条文的精神,其少量剪力墙不能形成第一道抗震防线,所以应按框架结构设计,而高规明确按框剪结构设计。
到底少墙框架的框架如何设计,新版规范的问题如何协调,成了等待解决的问题,在现有规范规定不明确的情况下,我想只有采取包络设计,才是工程救急的有效手段,欢迎大家交流讨论!
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报