土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 供水增压循环泵扬程怎么设计?请教各位大虾!!

供水增压循环泵扬程怎么设计?请教各位大虾!!

发布于:2006-07-26 16:09:26 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
从6楼往下供热水,低温水从1楼返到6楼顶水箱内,为避免6楼用水压力太小,选用管道增压循环泵,想知道需要多大压力或多大杨程的水泵可以使水反到楼顶水箱内?6楼的热水使用时压力不会太小?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • liguangbin
    liguangbin 沙发
    谢谢,明白了。
    2007-02-01 13:58:01

    回复 举报
    赞同0
  • weicu13579
    weicu13579 板凳
    这个根据净扬程 再计算一下沿程损失就可以了 你画个草图上来 我看看
    2006-07-27 07:48:27

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。