挑挑这张图的毛病

发布于:2011-10-20 18:05:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
目前的想法:
1.如不考核功率因素标准,无功补偿可以不要;
2.总开关前有必要加隔离刀?
3.母排、电缆选型过大。

未命名.jpg

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • hmq21
    hmq21 沙发
    这个框架是固定式的要加隔离开关,如果是抽屉式就没必要加了,接触器用CJ19C-25就可以了,母排也选大了
    2011-10-24 10:24:24