土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 管道设备层是否设喷淋?
一类综合楼,地下一层为2.8的管道设备层,无可燃物,是否应该设自动喷淋和消火栓,危险等级如何考虑?求解

全部回答(17 )

  • 造杯水
    如果设喷淋的话是必须设消火栓的。

    江苏民用建筑水消防系统设计规范:7.3.1 除无可燃物的设备层外,设置消火栓的建筑物,其各层均应设室内消火栓。
    这个什么是设备层,所有规范术语里多没有定义,顾名思义,管道设备层也是设备层。所以可以不设,布置一点灭火器就可以。
    建筑给排水设计扣扣群:180626824
    2011-11-01 21:32:01 来自 PC 评论 举报
  • duan881209
    真如你所说,可以不设消火栓,而设喷淋,所以感觉很别扭,如果设喷淋的话,个人认为还是应该设消火栓的
    2011-11-01 16:48:01 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 719 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10