有一个高层27层,消防水池建在室外,老板让用负压罐,然后把消防泵放在消防水池的上面。我觉得这样不符合消防泵的自灌要求,各位大侠有什么意见。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • xueying104
    xueying104 沙发
    可是老板说的也不是完全不对,规范的解释条文里说了,若采用自灌式有困难时,应有可靠迅速的充水设备。
    2006-07-31 09:06:31

    回复 举报
    赞同0
  • ah-wangjun
    ah-wangjun 板凳
    高规:
    7.5.4 一组消防水泵,吸水管不应少于两条,当其中一条损坏或检修时,其余吸水管应仍能通过全部水量。
    消防水泵房应设不少于两条的供水管与环状管网连接。
    消防水泵应采用自灌式吸水,其吸水管应设阀门。供水管上应装设试验和检查用压力表和65mm的放水阀门。

    老板不懂,你应该向他解释。
    2006-07-27 10:45:27

    回复 举报
    赞同0