2.6m高砖砌围墙,抗弯不满足怎么办?要怎样加固处理好一点。
2.6m高砖砌围墙,抗弯不满足怎么办?要怎样加固处理好一点。
2.6m高240厚砖砌围墙,MU10砖,M5混合砂浆,490*490砖柱间距4500,风荷载0.35KN/m2.已经放施工完成,现在验算抗弯不满足怎么办啊?M风=2.15KN.m>M=1.05KN.m(按一米算)。
发布于
2011-10-20 16:03:20
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(64 )
kugemei
墙身抗弯承载力怎么计算的?
2016-12-08 02:10:08
来自 PC
评论
举报
年华似水流
三个方案:
1.更换材料,毛石抗弯能力最强,也可采用局部更换(例如下面1m用毛石,上面剩余的用砖)
2.增设砖柱,或减少砖柱间距,一个意思~~
3.增设拉结筋,让风荷载在墙体位移变形通过拉结筋传至砌体墙上,砖柱验算满足即可,至于多少位移这里面需要刚度和长度的分数值作为比较,相关资料自己查都可以计算的
4.提高砂浆强度,对抗弯能力有微弱提升(受限于材料本身,只能提高到一定程度。例如某些砖只能用到M7.5)
5.我只想问一句,倒了能怎么样~~~()哈哈,我的答案是再修葺一段
第5条才是精华~~~~:lol少年努力吧~~~
2016-12-06 22:28:06
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
某33
m
高砖
烟囱的裂缝
处理
与抗震
加固
本文结合实际工程,采用钢板加固法处理旧砖烟囱裂缝和整体喷射钢筋混凝土筒法进行抗震加固,并给出了计算方法和具体构造措施。
某2
m
高砖
砌
挡墙设计,内设置构造柱。
回填土2米内挡土墙结构做法,主要是砖砌加钢筋砼构造柱等结构做法,适合地质条件较差又不用毛石做挡土墙的做法,希望对专业有用。
砌
围墙
技术交底资料
砂子:中砂,配制M5以下砂浆所用砂子的含泥量不超过10%。M5及其以上砂浆的砂子含泥量不超过5%,使用前用5mm孔径的筛子过筛。
梁碳纤维
抗弯
加固
计算
梁碳纤维抗弯加固计算
某
2.6
M方树池设计施工图
本图纸为:某2.6M方树池设计施工图,内容包括:2.6米树池平面图、2.6米树池立面图、A-A剖面图、B-B剖面图、大样图等,内容详实,可供参考。
潜孔式平面闸门(宽4.5
m
、
2.6
m)
本文件为潜孔式钢闸门设计图纸,单孔,孔口尺寸宽4.5m,高2.5m,设计水头6m。图纸内包含闸门总装图和闸门门叶图。总装图内含闸门特性表,门叶图内含闸门材料表。...
碳纤维片材梁
抗弯
加固
计算
碳纤维片材梁抗弯加固计算
梁
抗弯
抗剪
加固
计算表格
本资料为梁抗弯抗剪加固计算表格,包含参数输入,计算过程,碳纤维材料技术参数,可供下载参考。
2021常用砖
砌
围墙
设计图
2021常用砖砌围墙设计图,包括平面、立面、剖面、基础、材料详图等。 图纸内容完整,表达清晰,制图严谨,设计符合国家规范标准,欢迎各位设计师朋友下载使用。
欧式砖
砌
浮雕
围墙
su模型
欧式砖砌浮雕围墙
欧式创意砖
砌
围墙
su模型
欧式创意砖砌围墙模型
欧式铁艺砖
砌
围墙
su模型
欧式铁艺砖砌围墙
欧式古典砖
砌
围墙
su模型
欧式古典砖砌围墙模型
砖
砌
围墙
施工方案.doc
某砖
砌
围墙
建筑结构施工图
某砖砌围墙建筑结构施工图 含地基处理 围墙挡土处理 值得参考
砖
砌
围墙
施工方案.pdf
2.6
M短切毡烘干室详细设计图
2.6M短切毡烘干室详细设计图,图纸设计规范、详细包括装配总图及其零部件制作图,图纸1:1设计,可方便编辑修改,2007cad版本或以上版本打开,可下载参考使用,设备设计外形尺寸:20000mmx81
梁
抗弯
补强
加固
示意图
本资料为:梁抗弯补强加固示意图,共1张图纸,可供参考。
碳纤维片材
加固
-梁
抗弯
加固表格
本资料为碳纤维片材加固-梁抗弯加固表格,内容有:加固计算结果、加固计算书、混凝土与碳纤维材料技术参数。
围墙
基础单侧
加固
方案
我项目部承建的华润·幸福里项目B区地下室基坑与小区交接处的围墙,因前段时间的暴雨影响,靠近B区基坑一侧的围墙基础垮塌,围墙内侧地面出现裂缝,有倒塌危险。应甲方要求,我项目部对该道围墙进行基础加固。
hairyer
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
1
回复
14
粉丝
1
+ 关注
私信
砖混结构
返回版块
10.1 万条内容 · 423 人订阅
猜你喜欢
Φ2.6X5+2.5m风扫煤磨总成和基础图
2.6m米高8米长的皮带撑台结构
砖砌围墙施工组织设计(施工用)
砖砌实心围墙、铁艺围墙详图(很详细)
小区实体砖砌特色围墙施工图
中式砖砌乡村特色围墙su模型
浅色砖砌木质镂空围墙su模型
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(64 )
