土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 2.6m高砖砌围墙,抗弯不满足怎么办?要怎样加固处理好一点。
2.6m高240厚砖砌围墙,MU10砖,M5混合砂浆,490*490砖柱间距4500,风荷载0.35KN/m2.已经放施工完成,现在验算抗弯不满足怎么办啊?M风=2.15KN.m>M=1.05KN.m(按一米算)。

全部回答(64 )

  • kugemei
    墙身抗弯承载力怎么计算的?
    2016-12-08 02:10:08 来自 PC 评论 举报
  • 年华似水流
    三个方案:
    1.更换材料,毛石抗弯能力最强,也可采用局部更换(例如下面1m用毛石,上面剩余的用砖)
    2.增设砖柱,或减少砖柱间距,一个意思~~
    3.增设拉结筋,让风荷载在墙体位移变形通过拉结筋传至砌体墙上,砖柱验算满足即可,至于多少位移这里面需要刚度和长度的分数值作为比较,相关资料自己查都可以计算的
    4.提高砂浆强度,对抗弯能力有微弱提升(受限于材料本身,只能提高到一定程度。例如某些砖只能用到M7.5)
    5.我只想问一句,倒了能怎么样~~~()哈哈,我的答案是再修葺一段
    第5条才是精华~~~~:lol少年努力吧~~~
    2016-12-06 22:28:06 来自 PC 评论 举报