土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【请教】新建厂区与电业局有关的几个小问题

【请教】新建厂区与电业局有关的几个小问题

发布于:2011-10-20 15:06:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电业局申请的容量是指变压器的安装容量还是厂区的总计算负荷? 比如说我想申请10000KVA,是必须变压器的总容量和为10000么?,我厂的总计算负荷可能在5000KVA,但为了厂区以后的扩建想申请10000或更多的容量。 但是实际投产初期就5000KVA(计算负荷)的负荷。想问问各位,电业局批容量是根据什么,变压器容量和?还是计算负荷? 另外如果申请的容量用不到罚款的尺度大概是怎样的.
220KV/10KV 的电源和66/10的 电源在技术参数角度上有什么不同,会给使用带来影响么?
谢谢大家的回答 追问:那如果是按照变压器容量来申请,在实际使用的时候并不能让每台变压器满载啊。假如10000的负荷能用7500这样会被罚款么. 先期如果申请5000等到想增容的时候,附近没有可用的容量怎么半? 220/10的电压波动等技术参数上和66/10有什么不同么?

[ 本帖最后由 tanxing1988 于 2011-10-24 16:53 编辑 ]

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • lhgolxy
    lhgolxy 沙发
    谢谢了,受益不少了!
    2011-11-29 14:45:29

    回复 举报
    赞同0
  • dlizhengang
    dlizhengang 板凳

    可以报减容,需要时再报增容,是不收费的,要掌握业务种类。
    2011-11-29 14:43:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.92 万条内容 · 2208 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

双电源必须是2个独立电源吗

双电源一般由2台变压器,变压器和柴油发电机或EPS的组合。我一台变压器分2个低压柜,然后由2台低压柜做双电源,行吗?

回帖成功

经验值 +10