土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 办公楼满足5m高喷淋没做稳压,过不了,杯具了

办公楼满足5m高喷淋没做稳压,过不了,杯具了

发布于:2011-10-20 12:37:20 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
做的一个高层办公楼,90多米高,因为水箱满足了保证最高喷头静水压力大于5米,就没有给做消防稳压系统,结果审图人提出来一定要做。
我给指出来,接自喷规范5.0.1条及该条的条文说明,是可以不做的。他来句,规范的条文有误导,那个解释是错的。无语啊,又没专家出来帮我说话。
现在审图人的水平,真的不敢恭维。
还有,有时候打电话给参加规范编写的人,他们知道你是设计人员的话,绝对是站在审图人员的角度,直接否定你。而且不是一个人这样,也不具体看下问题到底谁对谁错。真不懂,现在人怎么都变成这样了。

全部回复(44 )

只看楼主 我来说两句
  • w-jwei
    w-jwei 沙发
    一、喷规10.3.1说了,临时高压系统要设消防水箱
    二、当规范条文与条文解释有矛盾,以条文为准。
    三、喷头最低压力0.05MPA,最规范的最低要求,压力到底多少,你要根据你的喷头布置来确定最不利点喷头的压力,不能一概说是0.05MPA。
    2011-10-31 12:50:31

    回复 举报
    赞同0
  • tx
    tx 板凳
    系统的喷水强度、作用面积、喷头工作压力是相互关联的,实际上系统中喷头的工作压力应经计算确定。
    最不利点处喷头的工作压力确定为0.05MPa。降低最不利点处喷头最低工作压力而产生的问题,通过其他途径解决,如设置增压稳压装置、或减小喷头间距,以满足喷水强度的要求。
    2011-10-27 22:27:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.32 万条内容 · 694 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

这种建筑室内消火栓怎么布置?

一幢168米长,10.8米宽,共三层,每开间为3.8米(平均),一至三层为一户,底层为商铺,二、三层为宿舍。这种情况室内消火栓怎么布置?按江苏省商业建筑设计防火规范,对于这种情况如果上下多是商业,消火栓可以上下层相互保护,即每单元每层布置一个消火栓。按江苏省民用建筑水消防设计规范,室内消火栓布置应保证每一防火分区同层有2支水枪的充实水柱同时到达任何部位。欢迎专家指导。建筑给排水设计讨论扣扣群:180626824

回帖成功

经验值 +10