土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 急救、、新增钢结构电梯问题

急救、、新增钢结构电梯问题

发布于:2011-10-20 12:27:20 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
大侠们,是这样的,刚做了个新增钢结构电梯。不是单独的,是依附在原有结构上的(省点钱),图都审了,发现个问题,由于新增的钢梁都是在楼层处,没法满足电梯导轨支架2.5m一道的要求。电梯导轨该怎么做?我改怎么办?请指教。
[localimg=563,450]2[/localimg][localimg=563,450]3[/localimg]

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • sgsy2005_007
    sgsy2005_007 沙发
    感谢楼主分享,论坛有你更精彩,顺便帮楼主顶顶!
    2012-04-08 15:53:08

    回复 举报
    赞同0
  • sgsy2005_007
    sgsy2005_007 板凳
    感谢楼主分享,论坛有你更精彩,顺便帮楼主顶顶!
    2012-04-08 13:06:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.14 万条内容 · 2075 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

新砼规梁柱顶层端及中间节点梁上下部筋的具体构造没有交代啊

新砼规梁柱节点章节时找不到关于顶层端节点和顶层中间节点的梁的上部和下部纵筋的相关内容啊!11章的抗震设计11.6节也没有具体涉及! 为何规范不明确一下!

回帖成功

经验值 +10