土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 请教各位~``~地源的几个简单问题

请教各位~``~地源的几个简单问题

发布于:2006-07-26 11:21:26 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
我是武汉的,有一些问题请教各位
1.土地源热泵的一般不同地质情况?钻孔成本
2.单U和双U有和区别,分别钻孔孔径为多少?双U如何连接,单U的连接有何方式?
3.埋管深度和面积间距的关系如何?
4.目前一般土壤换热,吸热系数按多少考虑比较合适?
5.PE管是不是越深越好?
答案越详细越好
谢谢各位了

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • lee198383
    lee198383 沙发
    好像是,双U是单U工作能力的1.25倍.换热系数为:单U粘土为每米30-40,岩土每米40-50,岩石为每米50-60,双U的粘土为每米36-48,岩土每米48-60,岩石为每米60-72.(单位:W)
    2007-05-26 11:18:26

    回复 举报
    赞同0
  • yunfeng5245
    yunfeng5245 板凳
    双U管中一般是怎么连接的呢?是并联还是串联,他们各有什么优缺点啊,望高手能解答啊?
    并联连接管路应该要复杂些,不过不知道换热性能怎样?
    2007-05-04 11:24:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多