土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 关于消防反馈信号的问题!还请多多指教!!

关于消防反馈信号的问题!还请多多指教!!

发布于:2006-07-26 11:18:26 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
各位大侠:
有些设备消防要求强切,而且有一个反馈信号。
比如要切一个NS的开关,那么消防的反馈信号是开点还是闭点,辅助点是装在OF位置还是在SD的位置!
谢谢了!!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • zhong-wei-jie
    zhong-wei-jie 沙发
    火灾自动报警系统设计规范没有要求强切非消防电源时,需要反馈信号。
    2006-08-04 21:38:04

    回复 举报
    赞同0
  • zn28
    zn28 板凳
    模块一般接收的是闭信号.(平时是开,有信号反馈时闭)
    接在断路器的报警触头.

    2006-07-26 17:16:26

    回复 举报
    赞同0