我有一个工程,客厅楼板设计厚度为150,不料施工时做成了120厚,现在这块楼板明显下沉,请问该如何加固呢...急.....
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
g99012213
沙发
根据搂主描述此板为屋面板,“漏水“可见缝宽较大。但同时也说明屋面防水做的不到位。那么想必屋面保温质量也不乐观。那么b1板裂缝容易理解,温度收缩裂缝造成的45度裂缝(判断为建筑阳角,因没有建筑全图)。b2板裂缝也是温度裂缝,应该是分离式培筋所至。所以大家一般屋面板都是双层双向拉通配筋就是为了控制收缩、膨胀裂缝。
2006-08-24 22:05:24
赞同0
-
黄金中的银线
板凳
问下各位大虾,温度裂缝要怎样配筋。
2006-08-24 14:54:24