我们厂现在用的是发电机自动励磁调节屏,手动和自动可以互相转换,相对来说自动比较稳定.我想问的问题是是不是在手动位置的时候,如果励磁调节屏失去直流电源,发电机是否因失磁保护而跳闸呢?这种情况在我们厂出现过一次,而在自动位置的时候就算是失去直流电源,发电机也不会失磁跳闸,请高手详细解释一下,谢谢!

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • 白龙行天下
    楼主说的应该是控制电源,主要系统都有两路控制电源,两路互为备用。当一路电源消失,不管系统处于手动还是自动状态,都不会出现机组停机或是跳闸问题,但电源消失有信号发出。有的具体情况还得看设计图或厂家图
    2009-02-24 10:48:24

    回复 举报
    赞同0
  • linbin0000
    linbin0000 板凳
    楼主说的应该是控制电源,主要系统都有两路控制电源,两路互为备用。当一路电源消失,不管系统处于手动还是自动状态,都不会出现机组停机或是跳闸问题,但电源消失有信号发出。有的具体情况还得看设计图或厂家图。
    2006-07-31 00:12:31