土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 针对《2011年江苏省电气审查技术问答》的疑问2

针对《2011年江苏省电气审查技术问答》的疑问2

发布于:2011-10-19 21:06:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
针对《2011年江苏省电气审查技术问答》P30第18题的意见,我有如下疑问:
我查过《上海市2010年电气专业设计质量通病(电气审图专业组-2010.7)》,在“三.应急照明”问题5中的【分析与措施】:“火灾应急照明灯具采用自带蓄电池的应急灯具,由应急照明箱应急照明回路供电,灯具平时处于长暗或非确定状态。火灾发生时,通过切断该回路的电源将应急灯强制切换至由蓄电池供电的应急照明状态。这种强制点亮方式是符合规范规定的。但应急照明灯具供电回路中严禁设置可关断灯具充电灯开关装置。”,即这种做法是被允许的。
当然,该做法是上海的做法,未必适用于江苏。但是,他山之石可以攻玉。
如果不可以这样做,那么在没有火灾自动报警的情况下,如何实现自动点亮呢?
江苏的解答中有“不能靠切除电源来点亮应急照明灯具,这是两码事”,这里指的两码事究竟是哪两码事?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • zwdhz
    zwdhz 沙发
    应急照明是2个L供电的呢。
    2012-09-19 14:24:19

    回复 举报
    赞同0
  • qingdtwe
    qingdtwe 板凳
    来自山东的一家冬季牛仔裤包包店,那里的真皮球拍很受买家欢迎。
    什么牌子的化妆品好

    掌柜比较平易近人,产品的款式比较新,发货速度还挺快的。
    雀斑遮瑕膏排行榜

    店里的耐克和阿迪运动包很受年轻男士欢迎,外套采用的材质是漆皮的。
    网上买化妆品可靠吗

    商品的款式非常多:有单肩的、手提的、斜挎的和衬衫等。
    粉底液哪个牌子好
    2012-09-19 12:08:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2154 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

针对《2011年江苏省电气审查技术问答》的疑问1

针对《2011年江苏省电气审查技术问答》P29第14题的意见,我有如下疑问:根据第14题的解答:消防机房(排烟机房、消防水泵房)岂不是要另增加一个公共照明箱和一个一般性电力配电箱(共两个箱子)?一般各类消防机房的面积并不大,仅是几个照明灯具和几个插座而已,若仅为此而设两个配电箱,是不是浪费呢?消防机房的照明都是应急照明,且应急照明时间较长,达到180min,蓄电池无法满足,岂不是又要双路进线进入照明配电箱或者设EPS?