土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 【分享】刚到场的一组配电柜,欢迎批评指正

【分享】刚到场的一组配电柜,欢迎批评指正

发布于:2011-10-19 19:44:19 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
刚到场的一组配电柜图片,欢迎批评指正

[ 本帖最后由 fjhdn1776 于 2011-10-19 20:09 编辑 ]

2011-10-17_16-46-35_552.jpg


2011-10-17_16-52-09_796.jpg


2011-10-17_16-53-43_511.jpg


2011-10-17_16-52-01_570.jpg


2011-10-17_16-46-46_741.jpg

全部回复(95 )

只看楼主 我来说两句
  • wqsabb
    wqsabb 沙发
    地下工厂做的O(∩_∩)O~
    2012-04-24 18:50:24

    回复 举报
    赞同0
  • ztzhao
    ztzhao 板凳
    互感器直接上表,电度表不安装挂表件,很多厂家为了省钱都这么做,这是个很不好的风气。最重要的是开关操作区域裸露铜排没有防护,最好加有机玻璃防护,美观还安全。
    2012-04-24 16:53:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.95 万条内容 · 546 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【求助】KYN28柜手车退出工作位置时声响如何有效消除?

这个问题困扰着我,一直没能找到简单有效处理方法,目前了解使用ABB的铝合金导轨配合VD4的效果是好,不知各位同行有什么好的方法

回帖成功

经验值 +10