某住宅,有A和B两栋高层,地下一层(层高5m),地上20层(层高3m,A每层有6户,B每层有5户),经计算热负荷为A和B的低区为623KW,高区为525KW.(1~11层为低区,12~ 20层为高区。)
一次热网温度130/65,经板式换热器转换为85/60的热水供用户使用.换热站设在地下室,共有两套系统分别供低区和高区使用.经计算低区流量为24t/h,高区20t/h.现选择循环水泵和补水泵,我选的低区和高区循环水泵的型号为G25-20-3NY(流量25t/h,扬程20m),补水泵低区32-200A(流量4t/h,扬程44m),高区40-250A(流量5.9,扬程70m).
请教高手帮我看看合适不,我是担心选的不合适,影响了系统的运行稳定性,感谢了.还有的就是我的那个循环水泵的扬程是不是有点偏小啊?