土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 请教理论设计与实际应用的问题

请教理论设计与实际应用的问题

发布于:2003-08-17 00:42:17 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
我是刚上这个给排水网站的,下了不少大家上传的图纸,发现80%的图纸都是雨水、污水、废水 都用合流,但立管管径都用110,排出管也只是110或是160,
10层的也一样,尽管都用了专用通气管,但我也郁闷: 在广东,单是8层也用160了,虽然是大了点,但考虑到化粪迟的大小,又考虑到初期装修时积下来的水泥、杂物等等,而且,有时候还是室内分流,室外合流(室外没有专用雨水管道). 的确,按理论计算,110
是可以的,但实际上,是很容易堵塞的(通常在户外排出管上堵塞),请教各位,我知识尚浅,望能赐教.

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • tyylhz
    tyylhz 沙发
    太大也不是很好,太大流速慢也容易堵,还是要合适,八层110是合适的
    2003-08-24 20:50:24

    回复 举报
    赞同0
  • qxj007
    qxj007 板凳
    我们这里有用单立管双出户的。效果还可以。
    2003-08-24 18:43:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.23 万条内容 · 1292 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

热水用铜管埋地可以吗?

热水用铜管埋地可以吗?埋地管道用什么方法连接?用做保温吗?请高手指教

回帖成功

经验值 +10