地下厂房还未进行行车试重实验,发现岩锚梁上出线几条裂缝,一条教为严重,属于贯穿性裂缝,岩锚梁未做构造柱,请问一般这种问题怎么处理?补做构造柱还有无作用?是否就进行一般的化学灌浆进行处理?

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • 深山樵夫君之渡
    预应力锚杆应该可行,其他方法可能会无法施工
    2007-08-13 19:58:13

    回复 举报
    赞同0
  • yuxiehuizhang
    yuxiehuizhang 板凳
    必须采用预应力锚索,因为地下厂房的关键就在这里,锚索施工结束后,进行构造柱施工,至于灌浆问题,我建议不采用接缝灌浆压力,必须化学灌浆才行,接缝灌浆会使裂缝更加张开。