土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 生产汽车镀膜的厂房要设喷淋吗?

生产汽车镀膜的厂房要设喷淋吗?

发布于:2011-10-19 14:30:19 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
一个生产汽车镀膜的车间(生产聚氯丙烯类的车间),建筑面积4800平方米,耐火等级一级,丙类,单层,高度7.5m,需要设置喷淋吗?
一个储藏镀膜的仓库,建筑面积9000多㎡,耐火等级一级,丙类。单层,高度7.5米,设置喷淋吗?
看了半天 建筑设计防火规范 8.5.1的规定,还是弄不明白这个厂房和仓库要设不。
规范如下:
8.5.1 下列场所应设置自动灭火系统,除不宜用水保护或灭火者以及本规范另有规定者外,宜采用自动喷水灭火系统:

1 大于等于50000 纱锭的棉纺厂的开包、清花车间;大于等于5000 锭的麻纺厂的分级、梳麻车间;火柴厂的烤梗、筛选部位;泡沫塑料厂的预发、成型、切片、压花部位;占地面积大于1500m2的木器厂房;占地面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的单层、多层制鞋、制衣、玩具及电子等厂房;高层丙类厂房;飞机发动机试验台的准备部位;建筑面积大于500m2 的丙类地下厂房;

2 每座占地面积大于1000m2 的棉、毛、丝、麻、化纤、毛皮及其制品的仓库;每座占地面积大于600m2 的火柴仓库;邮政楼中建筑面积大于500m2 的空邮袋库;建筑面积大于500m2 的可燃物品地下仓库;可燃、难燃物品的高架仓库和高层仓库(冷库除外);

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • pangjiang27
    pangjiang27 沙发
    [生产聚氯丙烯类的车间]
    从规范来看,车间没有明确说明要设喷淋,可以与消防部门沟通下
    仓库:每座占地面积大于1000m2 的棉、毛、丝、麻、化纤、毛皮及其制品的仓库;
    此材料为化纤,故仓库须喷淋,没得商量!~
    2011-10-21 10:43:21

    回复 举报
    赞同0
  • kdxjqing
    kdxjqing 板凳
    按规范当然不需设喷淋,当然你要搞着喷淋设计玩,甲方又有的是钱,搞就是了。
    2011-10-21 09:22:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多