我做施工的    曾经在消防验收的时候遇到这样的问题   他们要求我们的事故照明也能够和系统连动 我就想请教一下   事故照明   本来就是在紧急情况下提供照明用的   切换掉了   还怎么叫事故照明  但是  消防队的理由就是:把事故照明切掉了   你的应急灯和疏散指示灯才会亮   不知道高规是怎么规定的   我们的建筑是地下3层  地上28层的商住楼

全部回答(7 )

  • bqg
    bqg
    消防控制室,消防水泵房,防排烟机房,配电室和自备发电机房,电话机房,以及发生火灾仍需坚持工作的其他房间应设置火灾事故照明,并应保持正常照明的照度....消防控制室,消防水泵房,自备发电机房的照明支线应接在消防配电线路上.
    2006-08-10 13:05:10 来自 PC 评论 举报
  • binghuo
    消防控制室是备用照明,但这算不算是消防电源呢,我也有点糊涂了,期盼高手回答
    2006-08-09 09:52:09 来自 PC 评论 举报