你是如何处理的?
你是如何处理的?
我施工的小区基础采用的是人工挖孔桩,孔径900。现在在施工过程中遇到了流沙和地下水丰富的情况,我门采用将砼水灰比减小的方法想将地下水封住的方法。可好象没什么作用,不知有什么更好的作用呢?
发布于
2006-07-25 22:06:25
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
wyigao0097
有流沙的地质条件下,我不做人工挖孔桩,砂子,还有地下水很难处理,容易塌孔。一般的方法是做护壁。加强预防流沙,将地下水!由于人工挖孔桩工期相对较长,所以我个人认为井点降水不太合理!一般是直接降
2006-08-03 14:48:03
来自 PC
评论
举报
scdx1994
如场地下有流沙和地下水丰富的情况,原则上设计采用人工挖孔桩不太合适,现在如果既然采用人工挖孔桩,我认为得先暂停施工,难过分析场地地质勘察报告,确定流砂厚度及水量大小,决定是否采用降低地下水的办法,当然也可采用其它的施工工艺
2006-08-02 11:18:02