土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 请教:喷淋的报警阀应设在哪里

请教:喷淋的报警阀应设在哪里

发布于:2006-07-25 22:06:25 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
我做的一个库房需设喷淋,我把报警阀设置在水泵房里,
施工图审查处提出:报警阀宜设在库房内?

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • liyanflash1
    liyanflash1 沙发
    是不是分时段的,有一种是干式报警阀和湿式报警阀串联的干湿式灭火系统,
    冷冻季节用干式,全年交替。
    2009-09-20 22:08:20

    回复 举报
    赞同0
  • fengpiaoyi31
    fengpiaoyi31 板凳
    库房是堆垛类型的,堆原棉,布,纱之类的,
    我考虑放在库房的话:
    一、容易受碰撞;
    二、容易进灰尘,棉花尘等细小颗粒

    所以还是选择放在水泵房内,水泵扬程选大些就可以
    2006-08-04 21:50:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.26 万条内容 · 1328 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问HDPE管可以做为室外消防管吗?

我原来用的是球墨铸铁管,施工单位给我打电话要求改,说HDPE施工起来比较方便请问能不能使用?如果室外用HDPE,室内还用镀锌钢管,怎样连接?