土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 结构新手请教人工挖孔桩基础埋深

结构新手请教人工挖孔桩基础埋深

发布于:2011-10-19 10:49:19 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
2层社区服务用房,建筑面积850㎡左右,6度地区,框架结构,最开始的方案是工程位于深回填区(20m左右),采用D1000人工挖孔桩基础,后因方案调整,场地发生变化,地质条件很好,持力层为中风化砂岩,持力层以上覆土约0.8m左右,甲方要求改为独立柱基础,实际上本人以为做墙下条形基础结构形式改为砖混结构更为经济;其后发生矛盾。。。省略。。。
我说若改为独立柱基础实际上比D800直径挖孔桩(嵌岩深度0.5m)也经济不了多少,甲方说桩基础桩的埋置深度需为桩直径3倍左右,不知这点是从哪里来的?以前看到的高层建筑桩基埋置深度为建筑物高度的1/18或1/15或1/10的依据在哪里?
请各位为新手释疑,不甚感激!

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • tmczzp
    tmczzp 沙发
    采用双控,承载力及进入持力层深度确定吧!小弟拙见!
    2011-10-26 11:42:26

    回复 举报
    赞同0
  • l-f-y12193011
    l-f-y12193011 板凳
    这个还用说,听甲方的就是,两层房,甲方的都愿意了,而且框架好做。独立基础也好做,桩基础至少桩长要6米,你那不是桩而是墩基础,一样是天然地基的基础,在者你看地勘的建议啊。砖混是省钱,但现在很多地方不给做了。
    2011-10-26 11:08:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

地基基础

返回版块

12.08 万条内容 · 642 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

筏板基础封边构造问题

筏板基础板边侧面封边构造中,有三种,一种是纵筋缘侧封边构造,二是U形筋构造封边方式,三是板边缘侧无封边构造。参04G101-3 43页。我的问题是在图纸上没有说明的情况下选哪种呢。我的筏板板厚是400。如果从节约钢筋的角度当然是选第3种,但前面两种的适用条件是什么呢。什么样的情况下适用哪种呢。

回帖成功

经验值 +10