土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 【请问】消防联动控制线可以打开电动风阀吗?
消防联动控制线可以用于手动打开消防风机,但是该风机的相关电动风阀怎么打开了,如果依然是消防模块打开,那手动硬线控制不是失去意义了吗?

全部回答(17 )

  • 米克
    风阀死是常开滴滴?:(
    2013-03-30 08:13:30 来自 PC 评论 举报
  • tashi17
    回15楼 "风机的启动和风阀是没有关系的,仅仅在风阀应温度过高而关闭的时候,才会自动停止风机运行"
    错 280度 防烟防火阀 常闭 烟感报警后,24V电控开,送出信号,阀打开的同时,开启相关排烟风机;280度熔断再控阀关闭,阀关闭后,控制关闭相关排烟风机。
    2013-03-03 21:24:03 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.67 万条内容 · 208 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10