土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 【求教】气体灭火控制盘风机应该怎么控制?
气体灭火室内的灭火相关设备模块一般都是无地址的由硬线连接(有地址的比较贵),一般都由气体灭火控制盘自动控制,消防控制中心只能接收反馈信号,并不能远程控制启动。
那么气体灭火室内的风机与风机电动阀呢,消防控制中心不是无法控制了吗,想打开散个热怎么办?要怎么做才能两边都能自动控制?

全部回答(1 )

  • crazyboy
    看风机和风阀是干什么用的了。
    风机如果是日常通风,消防时就该停止运行;如果是灭火后排风,那么就可以没有消防控制。
    风阀也是看用途来决定何时开启何时关闭。这些需要的自动控制都是用模块来实现
    2011-10-20 15:17:20 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.67 万条内容 · 211 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10