框架结构现浇T型梁,400×700,板厚150,验算正弯矩配筋缺600平方毫米(原设计600KN.M,需要调整到620KN.M),支座负弯矩配筋缺300平方毫米(原设计425,要调整到470);拟采用碳纤维补强!请列出计算方式和结果(有奖)


这是一个QQ的朋友提出的问题正好拿来讨论!可以作为新手上路的一个指导!也算是个典型例题!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • huangwei07560
    huangwei07560 沙发
    感觉碳纤维只是用于构造补强作用,如果缺失钢筋面积很大的话,还真不敢用他,还是钢板安全····
    2006-12-10 15:24:10

    回复 举报
    赞同0
  • huangwei07560
    huangwei07560 板凳
    是不是用碳纤维的抗拉强度来代换缺失的钢筋面积?

    我只是知道代换粘钢板的计算方法,不过那考虑钢板与混凝土的粘结还要乘以一个放大系数,不知道碳纤维有没有这个规定。

    而且我还觉得,规范给出的碳纤维抗拉强度值只是极限抗拉值,如果直接拿来代换缺失的钢筋面积。会不会出现混凝土强度带裂缝工作等一些问题呢?

    以上只是一个刚毕业,参与过一个加固设计的菜鸟的看法,不知道正不正确。情大家多多发表自己的看法!!!