土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 医院做地源热泵,冬天的空调和生活热水,要不要锅炉来协助提供

医院做地源热泵,冬天的空调和生活热水,要不要锅炉来协助提供

发布于:2011-10-18 22:49:18 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
江苏地区,5万3千方的医院,医用蒸汽这个先抛开不谈,这个我知道可以蒸汽锅炉,也可以由专门产生蒸汽的简单设备。、

主机是采用地源热泵。

此时,热泵厂家的建议是:冬夏季空调还有生活热水全由热泵产生。生活热水和冬季制热,这些热量无需锅炉,可以全有热泵提供。假如,担心热泵冬季不稳的话,可以多打一些井,多一到两台备用热泵主机。

老工程师的建议是:热泵使用的同时,冬天的空调用热,生活热水,热量之和,除热泵能提供外,要有备用锅炉,同时,锅炉的备用热量应该是冬天的空调用热,生活热水,热量之和的100%。

我的看法是,对于第一种,有了备用热泵机,热量一般是可以了。但是,还是担心稳定性问题。同时,担心热泵出水温度低,无法满足生活热水需要。

对于第二种,假如100%备用的话,那投入会非常的大。我在想是不是要备用0%到100%之间的某个数值。这个数值一般有什么讲究。

恳请做过医院地缘热泵空调的朋友们,给予指导啊。

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • albert0110
    albert0110 沙发
    备用空气源热泵.个人观点仅供参考.
    2015-04-03 09:51:03

    回复 举报
    赞同0
  • 谢燕锋
    谢燕锋 板凳
    地源热泵,好东西,慎用
    2014-09-09 10:40:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.7 万条内容 · 805 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

中央空调冷冻水定压问题

如图中补水定压点A处的压力应该定为多少?是否为PA=HBA+5+ΔHBCDA(KPa);另外阻力ΔHAE是否考虑??? 望各位大侠多多指导!!!