土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 消防联动问题

消防联动问题

发布于:2006-07-25 18:06:25 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
如果要切断非消防电源,怎么和报警控制器联动?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • wzj448
    wzj448 沙发
    控制模块从配电柜直接切电。如果每层一个配电柜就一个柜子一个控制模块。

    相关的逻辑关系请参照《火灾报警设计规范》
    2007-03-23 16:41:23

    回复 举报
    赞同0
  • lujun5532637
    lujun5532637 板凳
    (以下内容为单位内部资料,未经许可请勿匿名传播)非消防电源强切控制箱的要求控制
    方式:1、控制非消防电源配电柜条件:要求非消防电源配电柜内置切电继电器(DC24V,300mA)控制切电接触器,并从接触器上引一组无源常开触点作为反馈信号。2、分项控制非消防电源配电箱(照明、动力等)条件:①要求各项非消防电源配电箱内置切电继电器(DC24V, 300mA)控制切电接触器,并分别从接触器上引一组无源常开触点作为反馈信号。②要求非消防电源配电箱使用AC220V的分励脱扣器,设置中间继电器(DC24V,300mA)对各项非消防电源的分励脱扣器进行控制。并分别引出分励脱扣器上的一组无源常开触点作为消防反馈信号。
    2007-02-25 17:22:25

    回复 举报
    赞同0