一根消防立管在每层上的支管最多可以接几个消火栓?

发布于:2006-07-25 18:02:25 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
有时候建筑房间布局比较没规律,没有可能同一层上面每个消火栓都由不同的立管来接,立管不好设太多,那一根消防立管在每层上的支管最多可以接几个消火栓。

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • snow_168
    snow_168 沙发

    严重的不同意呀!我想楼主谈论的是:一根消防立管在每层上的支管最多可以接几个消火栓?答案:只能是1个(双阀双口消防栓除外)。
    还有其他朋友讨论的:同层1个立管上可以接几个消防栓的问题。按消防规范,在立管数大于3根时,才可以在同一立管同层接2个消防栓,接入点上下错开即可。接消防栓的支管上宜加阀门。
    2007-02-11 13:07:11

    回复 举报
    赞同1
  • lr20032004
    lr20032004 板凳
    本人觉得每个消火栓都应该保证2路成环状供水,可以设想:一层的消火栓立管接的消火栓越多,可靠性越差,假如你接了2个消火栓,那么末端消火栓与第一个消火栓之间就只有一根供水管,这根供水管一旦出现故障,那么末端消火栓就等同报废,同理,接的消火栓越多,后面的消火栓的安全性越差,所以,我认为:一个消火栓立管每层应该只接一个。(另注明:规范中规定一些简单、条件有限的建筑,消防要求可以是枝状,此处不做讨论)。
    2009-07-09 10:54:09

    回复 举报
    赞同0