土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 这样计量准确吗?
今天去拆用户电盘发现,互感器型号是100/5穿心两圈,那么它的倍数是20倍,可是用户是一次穿心,说是倍数是40倍,请问高手们他这样计量准确吗?它和200/5一次穿心一样吗?它的允许电流是多少?谢谢

全部回答(7 )

  • dianqipanli
    在管理的施工单位碰到过400/5的,穿芯4匝(铭牌上),当时没注意(另外,4匝穿芯也是相当困难),电费总是相差太多,检查结果,一切正常。没有办法,对此表进行蹲守,发现此表·除了电焊机工作外,表内圆盘不动;再认真检查,互感器穿芯和铭牌不符。原来计量错误要求追补电费,人家不给;只是改正了穿芯数;我亏大发了。
    2011-10-20 14:17:20 来自 PC 评论 举报
  • tflash
    很少见有穿两匝才达到标准变比这种互感器型号的,一般都是默认标准变比一匝的,如200/5,指的是直接穿心一匝变比是200/5A,象你所说的100/5A要2匝,那么不能简单地说穿1匝和200/5A一样,因为这涉及到互感器还有额定电流的规定,按你所说,该互感器的额定电流应该是100A(一次侧),按200/5来计算肯定不准。
    2011-10-20 12:01:20 来自 PC 评论 举报