求教!!!消防控制照明回路接线
求教!!!消防控制照明回路接线
图纸中消防控制照明回路从配电箱引出4根导线,这4根导线在灯具处如何接线?
发布于
2006-07-25 17:08:25
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(13 )
wuxisjw
同意8楼的意见。此应急灯具采用集中电池供电的方法(EPS/UPS供电)。三根线分别是L,N,PE线,另一根线平时是不带电的。双控开关打到L线灯亮,打到强启线灯是暗的。当消防时L线和强启线均是带电的,无论开关打在哪一侧,灯具都是会亮的。
2008-06-13 20:18:13
来自 PC
评论
举报
gxjhandan
三根线(不包括PE线),分别是相线L、中性线N、强启线。灯可以用单联双控开关控制,正常工作时,灯可以用开关控制,火灾时,如果开关在非点亮情况下,由消防控制室控制强启线点亮灯。如果在点亮情况下,灯也保持了常亮。