这里我想问的是,梁柱的强轴是指的哪个轴?如果是指沿腹板中线线的轴的话,怎么会是垂直于刚架平面的呢?应该叫做平行于刚架平面才对吧?因为这个轴是和刚架平面在一个平面内啊。

希望大家指教。
附图:

PKPM STS中的强轴.jpg

全部回复(33 )

只看楼主 我来说两句
  • ylsg110106
    ylsg110106 沙发
    定义构件1、2、3轴(轴线方向、弱轴、强轴)目的是软件为了判定构件在空间的放置方向而形成的一个约定俗成,但不是绝对的。打个比方,H型钢的长度方向的形心线为1轴,平行于腹板(垂直于1轴)的为2轴,垂直于腹板及1轴的为3轴。对于H型钢,国际上基本通用此法则。但也有例外的,如3D3S的截面库的热轧槽钢,2轴是垂直于腹板的。
    2011-11-17 10:27:17