土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 砖混基础做小了,如何处理?急求大侠门的帮助!!

砖混基础做小了,如何处理?急求大侠门的帮助!!

发布于:2006-07-25 16:28:25 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
持力层为粉土承载力115KPa(未修正),下层为淤泥质土75KPa(未修正),施工单位在未通知设计单位的情况下将基础标高下降600mm,基础尺寸位变.致使基础底至下卧层顶的缩小到780mm,附加应力扩散角变小,导致下卧层验算不满足规范要求,经验算原有基础需扩大600~900mm不等才能满足规范要求.但是施工单位已经将基础施工完成,这种情况下该如何处理????希望各位大侠可以帮忙.小弟新人没有积分赠送,请谅解!!!

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • zhangjun19841220
    加宽基础撒。只要满足你的基础下卧层的要求。
    2008-02-08 17:32:08

    回复 举报
    赞同0
  • zsx.jlly
    zsx.jlly 板凳
    毛石基础也可以在两边加宽,穿点圆6钢筋,
    2007-12-11 13:25:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多