持力层为粉土承载力115KPa(未修正),下层为淤泥质土75KPa(未修正),施工单位在未通知设计单位的情况下将基础标高下降600mm,基础尺寸位变.致使基础底至下卧层顶的缩小到780mm,附加应力扩散角变小,导致下卧层验算不满足规范要求,经验算原有基础需扩大600~900mm不等才能满足规范要求.但是施工单位已经将基础施工完成,这种情况下该如何处理????希望各位大侠可以帮忙.小弟新人没有积分赠送,请谅解!!!