土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 是否设消火栓系统
有一带地下室的三层楼,地下室及一层为商场,二~三层为住宅,每层面积380平方米,建筑高度 10.1米,地下室层高3.9米。请问各位大虾是否设消火栓系统?

全部回答(5 )

  • blue_wind
    低规及局部修订条文找不到要设消火栓系统及喷淋系统的条文,除非地方消防部门有特殊要求。
    局部修订条文要求超过5002的地下商店要设喷淋系统。
    2003-08-18 19:46:18 来自 PC 评论 举报
  • neardespring
    要设 规范中关于底层设置商业服务网点的住宅要设置室内消火栓有明确规定
    另外 地下建筑面积超过200m2的商场是不是还要设自动喷淋系统(或简易自
    动喷水灭火系统)反正我们这刚出的通知里要求设
    2003-08-18 17:12:18 来自 PC 评论 举报
加载更多