三相不平衡,第三篇

发布于:2011-10-18 15:36:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1、10KV变压器容量为1600KVA,变压后空载电压为:A\B\C三相 239、239、239V。
2、通过一段300M左右的母线槽规格为 160*10的母排,到生产楼车间配电间,这时空载电压分别为235、235、235V.(这台变压器现在只 供应这一路供电)
3、当生产车间内的设备开启运行时,电压开始下降,(生产设备有:空调风机 45KW、11KW 两台,冷冻机组各250KW 3台,各种水泵共有200KW左右。)当设备运行后电压下降到A\B\C,三相分别为229、214、226甚至更低。
4、经过母线槽的检查和紧固,未发现异常。
5、通过测试得出,在母线槽上各点电压成线性下降,最初10M电压降有0.5V左右。随之慢慢加剧压降。
6、求解决方案,也可联系q:447479197

[ 本帖最后由 ycm888 于 2011-10-18 21:20 编辑 ]

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • tianxing456
    tianxing456 沙发
    单相设备基本没有,最多加起来就几千瓦。1、我是用电压互感器经过电子显示仪表显示,通过万用表确认的。
    2011-10-19 14:51:19

    回复 举报
    赞同0
  • whatr
    whatr 板凳


    补偿、或者改电缆供电
    2011-10-19 13:45:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。