土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 35KV电缆中间接头在压接管处故障

35KV电缆中间接头在压接管处故障

发布于:2011-10-18 15:22:18 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
35KV电缆中间接头,在压接管处故障,咋回事
热缩中间接头,三层热缩管击穿,对连接钢铠的铜网线放电


1.jpg

2.jpg

3.jpg

1.jpg


2.jpg


3.jpg

全部回复(39 )

只看楼主 我来说两句
  • ly349984168
    ly349984168 沙发
    电缆头制作工艺出问题,或者是接头处有损伤造成的
    2011-10-25 09:53:25

    回复 举报
    赞同0
  • jpi11817430
    jpi11817430 板凳
    还是中间接头没有做好。
    2011-10-24 09:39:24