土木在线论坛 \ 电气工程 \ 市政公用工程 \ 请问园区内是否能用2.5平方电缆
有一次,某项目审图专家提出不能用2.5平方电缆。项目是这样的,从箱变到一个小门卫室,门卫室用电很少,最大负荷2kW,距离约20米。专家的意思是2.5平方电缆强度不够。我选的是YJV22-4X2.5的电缆。

全部回答(13 )

  • 飞扬123
    主要是考虑施工时候的机械强度,怕对电缆造成损伤
    2011-10-29 19:28:29 来自 PC 评论 举报
  • 飞扬123
    我们总工说过,室外最小6平方,尽量用10以上
    2011-10-29 19:28:29 来自 PC 评论 举报