一个内蒙古的案子,恒温恒湿空调,走氟的,风量6500CMH,机外余压800Pa,新风比20%,有新风预热段,加热用热水,加湿用蒸汽,然后还有个再热段(电加热),总面积100㎡,万级40个平方,十万级60个平方,吊顶2。4m,我想问下,这个的话他的新风预热应该配多大的电加热,再热应该配多大,最好把计算方式也写一下,十分感谢啊

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • afa0818
    afa0818 沙发
    自由画下焓湿图,及查当地的冬天室外参数,查下两个状态点的焓值,楼上的公式算
    2011-12-05 16:10:05

    回复 举报
    赞同0
  • wangjiansheng994
    现在你要算的应该是新风的电预热吧,电预热把风处理到5°就可以了。新风量×1.2×焓差
    2011-12-02 15:53:02

    回复 举报
    赞同0