土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 仓库二级最不利喷头的起点压力大概为多少?3*3布置喷头!

仓库二级最不利喷头的起点压力大概为多少?3*3布置喷头!

发布于:2003-08-15 20:21:15 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
仓库二级最不利喷头的起点压力大概为多少?3*3布置喷头!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • typhoon
    typhoon 沙发
    建议采用k=115,最不利喷头工作压力0.15MPa
    2003-10-12 12:26:12

    回复 举报
    赞同0
  • yaviscz
    yaviscz 板凳
    typhoon!好
    如果用标准玻璃球喷头呢?0.23MP我算过差不多。谁有算过?请指教下!
    2003-08-16 11:47:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多