土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 请解答一道照明题

请解答一道照明题

发布于:2006-07-25 14:14:25 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
顶上装设嵌入式紧凑型18W(F -1200lm)荧光灯具6盏,厅高2.4m。灯具维护系数(Df)-0.75,光强分布表如下表:
电梯厅地面中心一点P的水平面照度值为(  )。(只计算直射光分量)
提示:① 计算q角取接近表中给定值选取相关参数。
② 表中Iq 值是以光源光通为1000lm测定的。

1153808597191.gif


1153808597217.gif

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • xyz12345xyz
    xyz12345xyz 沙发
    我的计算结果是160 答案是120 从图上看是6个灯 8个 还是9个 题目说6个 指哪6个?指教
    2006-07-26 08:43:26

    回复 举报
    赞同0
  • jwg-123
    jwg-123 板凳
    用逐点计算法计算,计算公式见《钢铁企业电力设计手册》第35章(35-12)条公式
    2006-07-25 16:41:25