土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 风口滴水!

风口滴水!

发布于:2006-07-25 13:36:25 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
前天建设方打电话来说风口在滴水,这可是高效送风口啊!滴水,高效不完了吗?真是吓我一跳,今天去了一看,原来是扩散板表面滴水,可能是因为环境湿度比较高,室内温度和送风温差比较打的缘故吧!运行一段时间应该就好了。但我不明白,为什么同样的地方,其他的工程就不会出现这种情况呢?是不是冷量太大了?还是其他另有原因?工地在苏州。请指点~!·

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • tianqf@co163
    tianqf@co163 沙发
    这个问题碰到好多次了,
    2006-08-05 16:17:05

    回复 举报
    赞同0
  • vincent_nk
    vincent_nk 板凳

    你自己算一下风速啊,是不是符合要求
    2006-07-26 17:39:26

    回复 举报
    赞同0