土木在线论坛 \ 电气工程 \ 天正电气 \ 高压短路计算的问题

高压短路计算的问题

发布于:2011-10-18 09:34:18 来自:电气工程/天正电气 [复制转发]
软件里提供的高压短路计算《工业与名用配电设计手册》那个实例,计算结果怎么和手册上相差那么大呀?大家有没有同样的问题?

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • 请勿飞扬
    请勿飞扬 沙发
    xxcyangtingbo 发表于 2013-4-25 11:22 可是我的短路计算结果也是那样, 差距太大了,我进行高压短路计算的时候,短路电流周期分量起始值和2s的短 …你好,希望跟您沟通。您可以把dwg帖上来,我们研究一下,给您回复。
    2013-04-26 13:36:26

    回复 举报
    赞同0
  • xxcyangtingbo
    xxcyangtingbo 板凳
    weilan01 发表于 2011-10-18 16:46 我们在图纸入库的时候跟手册上画得不一样,是图纸画得问题。计算方法没有问题。1、这个是手册上的图 …可是我的短路计算结果也是那样, 差距太大了,我进行高压短路计算的时候,短路电流周期分量起始值和2s的短路电流有效值与短路电流有效值结果一样 ,简直不能理解,希望高手指导。
    2013-04-25 11:22:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多