喷规里减压孔板如何减压的疑惑
喷规里减压孔板如何减压的疑惑
在喷规上有说明,减压孔板的孔径不得小于干管管径的30%,及水流指示器后放减压孔板的话最多只能是45mm,比如说减压到第三层时,孔板孔径为45mm,那么第二层如何减压
请教高手解答
发布于
2011-10-18 09:12:18
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(9 )
xnkjdxhjgc
设计的时候,你要把孔径最小的考虑到最底层 不就行了嘛?
2012-06-03 11:26:03
来自 PC
评论
举报
tanfen224689
规范中说是宜,所以是不是如果减不下来,就不用减压了
2011-10-28 09:18:28
来自 PC
评论
举报