求教关于增压稳压装置
求教关于增压稳压装置
手上有一个项目,建筑高度是16.700米,但是水箱消防管出水口离最高层消火栓的距离是5米左右。不到7米要设消防增压稳压设备,可是底下又不需要设泵房。高手们有没有一举两得的好方法啊?谢谢喽
发布于
2006-07-25 10:18:25
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
c19830824
设增压装置,
2006-08-15 14:29:15
来自 PC
评论
举报
lxiaohui82
我和你的问题差不多,只不过我的是自动喷水系统.
我想可以有这样一个解决方案:
(1)在屋顶设置水箱和气压给水装置,由水箱储存前10min消防用水量,气压给水装置提供最不利点处的水压;
(2)室外设消防水泵房和水泵接合器满足2h室内外消防用水;
应该可以满足要求!