土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 求教关于增压稳压装置
手上有一个项目,建筑高度是16.700米,但是水箱消防管出水口离最高层消火栓的距离是5米左右。不到7米要设消防增压稳压设备,可是底下又不需要设泵房。高手们有没有一举两得的好方法啊?谢谢喽

全部回答(3 )

  • c19830824
    设增压装置,
    2006-08-15 14:29:15 来自 PC 评论 举报
  • lxiaohui82
    我和你的问题差不多,只不过我的是自动喷水系统.
    我想可以有这样一个解决方案:
    (1)在屋顶设置水箱和气压给水装置,由水箱储存前10min消防用水量,气压给水装置提供最不利点处的水压;
    (2)室外设消防水泵房和水泵接合器满足2h室内外消防用水;

    应该可以满足要求!
    2006-08-15 10:59:15 来自 PC 评论 举报